展开查看
以下是引用bjl在2015-07-21 14:44:31的发言 >14楼:该功能通过外部硬件电路或者通过参数设置都可以实现,但我想说的重点是 :设计时如果不是非要这种功能尽量不要这样设计,:如果现有设备启用了这种功能,那维修人员和操作人员一定要做好培训,维修或者检查时一定要安照电气操作规程(断电,验电,挂牌,上锁)来做,本人就帮一家工厂做改造取消了该功能,原因就是出了安全事故把一个维修电气技术员的手绞断了。
我觉得不能这样认识。
这类运行模式(无人值守)将会越来越多的;不应该回避它。关键要对人员进入危险区域有警示;变频器的维修操作有培训和认可,有规范。不光是这种断电自动再启动,通讯远程启停也是一样。即便是本地端子操作同样要有安全规范。
另外,捕捉再启动(P1200)和断电后来电自动重启(P1210)是两件事儿。你也可以不使能捕捉再启动功能的。