回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-22 10:01:05

17楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-07-21 13:36:20的发言 >12楼:变频器的启动时需要上升沿的,没有0-1的信号变频器是不能启动的,
楼主的每次通电是怎么理解,断路器合闸???还是接触器闭合,
每次合闸就启动,对变频器有损伤,应该电容充电完成后再起动,而且上电就启动容易报欠压故障,
进线如果有接触器,或者别的,用他的辅助触点控制延时继电器,继电器的开点控制变频器启动,,,,
使能P1210的选项后,不需要0-1的上升沿。只要变频器的ON信号存在,MM4就可以按上电时序完成从充电到启动-升速的全过程。不需要人为干预。
如果ON信号不存在(或OFF2/OFF3信号不存在),则要求按正常时序操作启动。
另外,我觉得不应将ON信号简单理解成0-1的上升沿,它实际是个时序信号。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:此分析,强调上电过程时序。值得注意。