回复:请高手帮忙解答一下:TP170A Profibus-DP 连M440 控制M440启停 (没有PLC)

随便吧

  • 帖子

    25
  • 精华

    3
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2014-08-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-22 11:07:54

12楼

展开查看
以下是引用yming在2015-07-20 20:02:56的发言 >10楼:TP170A的操作系统就是Windows CE。我觉得它不支持PZD周期通讯。
周期通讯和非周期通讯的差别仅仅是:你读取的非周期通讯数据(转速、电压、电流等)不是同一时刻的而已。如果你不在意,也可以使用。
通过自由功能块,直接操作P0840(ON/OFF1)这样就不需要PLC和周期通讯了。
以下是引用随便吧在2015-07-20 13:18:22的发言 >8楼:非常感谢你的帮助,...

引用8楼详细内容:

非常感谢你的帮助,我已经搞清楚了怎么用自由功能块启停了。是你说的这样,我用的AND1(2810,2811)控制P840可以启停。但是请教一下,没有pLC的情况下,触摸屏怎么PZD控制变频器啊?这个我现在也没搞清楚。

我现在用自由功能块启停,同时也能改参数。这样应该就能控制了,再加一个外部急停。

以下是引用yming在2015-07-20 10:13:00的发言 >7楼:看了一下,确实可以...

引用7楼详细内容:

看了一下,确实可以用IF 1B连接DP模板(1.5M)。
这样是可以修改变频器的参数的。但它使用的是非周期通讯方式。而变频器的启/停需要使用周期通讯(PZD)。当交换报文中断时,变频器会停机或不受控制。
如果非要使用触摸屏控制启停,只能另外想办法。
例如利用自有功能块的固定给定2889/2890和比较器2885,用它们去控制P0840(ON/OFF1).。特别要做好硬连接确保能够停机。

好的,谢谢。不在意,只要能用就可以。只是想多懂一点,如果以能多会一种方法也是好的。。。我在想是不是我用的屏太低端。我还是新手,我想是不是有支持脚本的屏,能通过脚本编程的方法就可以周期性的发送通讯字?如果脚本同时可以向通讯端口发送通讯字的话是不是就可以周期通讯了?。。。。。。。。。还有我读取的数据(转速、电压、电流、频率)是通过DB块传递的,不考虑通讯延迟应该是实时的吧?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示