很简单,量一下通讯线跟地线(电脑外壳地、PLC地)之间的交、直流电压,超过15伏的话妥妥的烧掉没商量。电流都是往低电压方向流的,如果两边的压差不等那么通讯线上就会一直有电流流过到通许芯片到地,流着流着芯片就发热最后太热了就着火烧掉了……