展开查看
以下是引用小翔的咖啡在2015-07-07 15:26:12的发言 >楼主:1、s7-200的输入需要24V还是0V?还是都可以,都可以的话是不是1M 2M公共端可以接24V或者0V?
2、输出端公共端接24V还是0V?
关于这个问题的解答,先请看S7-200系统手册的第418页,上面讲述了CPU 226DC/DC/DC和CPU 226AC/DC/继电器这两种情况下的输入输出接线方式。首先看输入,均是1M 2M公共端接0V,+24V通过外部的开关接入CPU的输入端子,不能接反。为什么是这样呢?因为CPU的输入端有光耦隔离,相当于在输入回路中串入一个二极管,所以当输入信号的极性接反,回路就不导通,CPU自然也就认为输入了。再看输出,对于CPU 226DC/DC/DC,是源型输出,所以只能是1L接输出直流的+V,1M接输出直流的0V。对于CPU 226AC/DC/继电器,如果输出电源选用交流,则实际上1L接L或N都可以。如果输出电源选用直流,则最好按照手册所说1L接输出直流的+V,1M接输出直流的-V。这时,如果输出端带的是直流继电器,虽然怎么接直流继电器都会动作,但是最好还是按照极性接,因为有的直流继电器带有指示线圈吸合的发光二极管,接反后,该发光二极管不亮,有时会给我们的判断带来误解,如果是输出接直流时间继电器,因为其内部有工作电路,接反后该时间继电器是不会动作的。总之,一定要按照系统手册的要求按规范接线。