发布于 2015-07-22 16:48:36
3楼
设计院的人很多没去过现场,这是个问题。
其实除了中国和俄罗斯,压根就是没有设计院的。都是工程公司。设计+工程,更贴合现场施工和合理。
穿管这个,一般其实都是在桥架里边加线槽施工。但是有条件的,我都让他们单独走关,很多现场的电缆都是穿管走。正规是加弯头,还得估算一下转弯半径,螺栓肯定是最好的啦。但是安装公司一般都不会那么规范,能检查焊接后里边没有刺,已经很不错了。所以现场施工,多是直接焊接,然后弯过去,用一根钢丝使劲拖。
单端接地,其实是仪表地一种形式。正常来说,全场的计算机系统,只有一个接地,然后通过接地电缆放射状到各车间,通过铜排到设备。多端接地的也有,一般都是就地打多个接地极,那是没办法的办法。,但是如果长距离两端都接地,两边的电势差可能会造成环流,DP这种东西,你懂的,有了干扰,就很难查