回复:急求西门子s120变频器我想把内部的几个温度值取最大值大于人为设定值输出逻辑1

cy77223

  • 帖子

    493
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-07-23 10:02:28

12楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-07-22 08:53:35的发言 >9楼:DCC需要购买授权,,端子启动,,我指的是你的控制方式,如果你是走通讯,那样很简单,,
我觉得你可以将温度报警的状态取出来,连接到开关量输出,接一个报警灯或者再控制接触器启动外部风机加强冷却,作为报警,,从A到F故障这中间有几分钟的时间,,我觉得人为安全停车应该可以,避免故障停机,温度报警的状态字看功能图8014 r2135.15...就可以,,

楼主,,还是那句话,变频器报故障了,应该是找到根本解决的办法,风机运行正常的话,一般不会自动停止,而且看你的装置700KW,不止一个冷却风机,我觉得你可以在变频器前面加一个轴流风机,先试试,,是不是有好转,,其实如果你的负载不是很重,那么考虑电压,报故障以后可以用手摸一下外壳,如果不热,可能是CIB板误报故障,,CIM升级的没有什么问题。。。
问题找到了就是过载引起的报过温,你的方法我们也知道,现在走的就是端子控制,因为这种方式看的见摸得着,好查问题,尤其是大功率现场环境干扰厉害,要是走通信的话,那么大的设备,一旦干扰很难查出问题所在,另外走通信变频器一旦有问题,不仅用户不能有效的排除是不是PLC引起还是变频器本身问题,这样现场的维护人员根本查不到问题,走端子控制,一旦出现问题,维护人员可以人为的通过端子给变频器强制信号,要是此时变频器有反应说明变频器本身完好,就查找外围设备。这样不仅对现场维护人员方便,也能让技术人员没在现场就能辨别出问题出在哪,更好的解决问题。另外说道过电流引起过温这个问题,现场有时并不像咱们想像的那样,时间就是金钱,他们为了提高生产效率是难免,我们是跟他们讲不能过载,但是有几个人能听你的,人家在不降低生产效率,所以矿方说把主要的几个温度值跟我提出来,要是高于人为设定温度就停一下,这是没有办法的办法啊

精华帖版主置评:楼主能把变频器内部温度过热问题引出,并得到大家积极响应的参与和热烈讨论,后面还给出了最后的故障确认和解决方案。是一个很好的共享议题。特此置精。操作:kdrjl