回复:37KW的电机采用星三启动时,星形启动时正常,但转换成三角形时电机出现嗡鸣声,电机停机。是怎么回事?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-23 14:03:29

2楼

估计是接线错误了,造成运行时缺相。星形连接时问题不大,只需要将U1,V1,W1,通三相电,W2,U2,V2短接,一般星形连接不会接错.
三角形连接时,首先需要星形接触器和三角形接触器上端头相序一致,在星形接触器下端头从左到右依次出线到电机端子U1,V1,W1,三角形接触器依次为W2,U2,V2这样接法就可以,如果接成了U2,W2,V2就会产生缺相,接成其他有可能出现星形时正转,三角形反转。