回复:810d开机正常,一会出现报警,同时按键闪烁,请问是何原因。

杨名

  • 帖子

    191
  • 精华

    8
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-23 15:40:43

1楼

报警810005:运算状态次序事件,处理办法:必须通过STEP7进行故障分析
报警2000:PLC运行信息监控。PLC必须在所确定的时间段内发出使用期限信号(机床数据10100PLC_CYCLIC_TIMEOUT)如果没有发出此类信号,则会引发报警。 解决方法:检查MD10100中监控的时间帧(参考值:100ms),确定PLC中的错误原因并消除错误。
报警3000:急停

综合上述的报警信息可以得出你的PLC应该存在错误,请注意检查!如果有所帮助,请注意回复。