发布于 2015-07-23 16:24:45
13楼
针对12楼,首先点赞一下楼主的发言,能把最后的故障确认结果和解决方案共享于此,谢谢。
我的看法:在工矿企业里,拼设备换取工作效率的做法是不科学、不合理的。这么做,往往看到的当前的短期行为,未必是利益的最大化。因为一旦设备因过热导致崩溃(炸机),那损失可就很惨了。不要侥幸认为S120的完善的保护,能使设备安然无恙。其实不然,GIBT最怕的就是热过载,非常容易因此而爆废。
为了防止变频器过载,楼主完全可以通过 P0640 对装置进行过载限制。人为过载的操作就会被遏制。保证传动系统工作与安全状态。或者把系统增容,换更大功率的传动提高工作效率。
我是你的朋友