看29楼的描述,,,我觉得IO板的接触不良以及灰尘的影响比较大,,
西门子的变频器对环境的要求还是比较严格的,同样的一批变频器,,放在有空调的配电室跟没有空调且灰尘很多的地方,,那故障率直接不在一个层次,好的环境基本上没有问题,哪怕是频繁启动(轧钢辊道,一分钟启动两次),,基本上没有故障,,而处于高温高湿高灰尘的环境,过流以及过温的故障就会很频繁,,
加装进线电抗器,,更大的作用是消除5次7次谐波,,变频器我们都知道会产生干扰,,加装进线电抗器的作用就是阻止干扰返回到电网再去影响其他的设备,如果变频器的控制电源来自同一进线电源,比如24V电源的220从进线取,那么可能谐波干扰会影响自身,,这部分谐波干扰IO板,,导致其误报故障,,
对于短暂的电压波动,,电抗器会起一定的作用,,电压降低,负载不变,那样电流会变大,有可能报过流故障,加电抗器可以减少故障的发生,,