回复:不用伺服,只用变频器能否实现比较精准的定位?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-23 19:23:30

3楼

哦?挤牙膏呢?能不能把自己的工艺需求描述一下?比如说电机的功率需求,做什么定位?采用什么位置检测和控制?等等

只有把自己的需求和方案结构的想法和盘托出,大家才知道你的这个系统,并加以讨论和点评。这样的交流,对你做设计时参考别人的意见很有帮助。反之,没人知道你的系统,怎么说行还是不行呢?

其实采用传动(非伺服控制)比较精确定位(1cm)的例子还是比较多见的。记得n年以前在工控网上,就见到有这类的问题交流。能不能实现,与现场的条件有关,比如,电机的惯性、制动能力和形式、位置检测的方式等等。

举个最简单的例子,就是载人电梯的各楼平层控制,基本就能做到你所要求的定位误差。需要控制条件和调试技巧罢了。