展开查看
以下是引用∵小强∵在2015-07-19 12:33:45的发言 >3楼:STEP1:34100【0】是你当前期待的位置,34210设置成1,
STEP2:REF模式下回零,倍率可以为0
STEP3:34210【0】自动由1变2,此外参数34090[0]会自动偏置
34210置1后,要激活,NCK复位吧
今天正好调了B轴零点。
另,回零时方向要根据一个参数设定的按一下吧,参数号忘记了,是0按+,是1按-
第二步,应该是JOG-REF模式,按一下+/-,然后坐标显示画面上,轴回零标志就有了。