数据类型与数据显示格式是两会事哟
在828中的PLC只能算是S7-200的一个子集,很多功能比较弱,对数据的类型也检查得比较严。如果仅仅是为了传送DB2500.DBW4002 的值可以用算数累加器AC0 to AC3来过渡(也许要先移位,如果编程器不支持DB2500.DBW4002 的输入)。
但我估计即是这样能把值传出来也达不到你想要的结果!DB2500.DBD4000 是一个32位的REAL值,根据REAL的编码格式如果只取部分应该相当于乱码。我猜测楼主是想转换后输出到模拟量接口吧,如果是这样楼主还有很多事情要的。。。。。。