回复:数控系统电柜空调如何选用

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-24 10:35:56

2楼

1楼说的不错。根据发热量选择功率合适的空调
一)发热量计算公式:
Q=Q1+Q2
Q: 电气箱的总发热量
Q1:电气箱内的电子元件的发
热功率(损耗功率),电子
元件的发热功率主要由:伺
服器、变频器、变压器、接
触器线圈和机床制动电阻的
发热等组成;
Q2:通过电气箱内、外温差传导
入电气箱内的热量(当电气箱内
温度低于环境温度时)
Q2=k·A·ΔT
k:传热系数,一般取5.5W/m2 ℃
A:电气箱的有效表面积(m2)
ΔT:环境温度与电气箱内温度的
温差
示例:电气箱的宽=0.6m,高=2.0m,
深=0.5m,最高环境温度35℃,
箱内产生的总热量为500W,若
欲使箱内温度保持为28℃,
则空调冷却能力如下:
Q1=500W
Q2=5.5×(0.6×2×2+0.5×2×2
+0.5×0.6)×(35-28)=181W
则:Q=Q1+Q2=500+181=681W
考虑到不确定因素及空调的安全性,
按1.2×Q选择机型,则应选800W
冷却能力的电气箱温湿度调节机。