感觉F0001故障还是很准确的,就是大家要细心、切实的去查问题,光看着理所当然的东西有可能就是问题所在。说一下我的实际经历吧。现场变频器报故障F0001,装置过流,排除了选型问题后就着手外部的短路问题。首先用500v摇表测了绝缘,大于500Mohm,变频器接地也没啥问题,变频器和电机之间也没有其他的接触器、转接箱,而且过流并不是启动时报出来的,而是运行了一会才报,这个就蹊跷了。最后在查电机接线盒时发现U相接线柱并没有拧紧,有烧黑迹象,而且相间也有虚接的搭接情况。问题一幕了然了,单相虚接,造成过流,因为现场的震动等情况,时而虚接时而不虚接,F0001就神鬼莫测……
所以,建议各位同仁,遇到问题耐心、细心、切实的去检查,检测出过流就要查相关问题。说到说不到的,大家多提建议(*^__^*) 嘻嘻……