回复:应用探讨——“一言难尽”的F0001

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-24 16:31:54

50楼

是呀,凡是误报故障的,基本有两点原因所致,第一是环境状态不好,没有防尘措施,导致变频器内部灰尘爬电所致;其二,就是干扰,安装没有滤波防护或者没有按照EMC规则来布线等等。

从2000年前后至今,MM440产品我们每年都要经手20-30台套,甚至更多。遇到过F001故障毛鳞凤角,如果说出现的故障报警,一般都是调试中有F022、F002等,与负载制动有关或加速度过快有关。当然因为接触的问题,不是没有,就像49楼y版所说,只要注意既可避免。一开始,不知道的时候,确实很奇怪,后来摸清了情况,即可避免。

使用产品,不论是谁家的,关键在熟悉,知道了他的脾气和秉性,自然能玩转,由自然王国向必然王国过渡。这也是玩传动的境界呀。

正是因为玩了这么多的MM440,说他F001故障的专题,我还真的没啥可说的,没碰着呀。但过电流保护能锁住变频器,我是经历过几次的,都是变频器的输出真的短路了。感觉他的保护很管用的。牛。
我是你的朋友

精华帖版主置评:环境条件也很重要!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。