回复:求助,我模块 CPU 313-2 DP 的诊断缓冲区信息

黑黑

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-24 19:03:38

6楼

展开查看
以下是引用划痕在2015-07-20 23:40:19的发言 >5楼:对应地址PIW366是哪一个模块,有可能该模块故障;
也可以先屏蔽掉与PIW366的相关运算或指令,下载观察现象如何。
以下是引用黑黑在2015-07-20 18:57:13的发言 >4楼:这PLC是使用中出...

引用4楼详细内容:

这PLC是使用中出的问题,程序使用有几年了

以下是引用划痕在2015-07-20 16:45:08的发言 >3楼:I/O 访问错误,读...

引用3楼详细内容:

I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 366
寻址错误,请查询对应程序使用PIW366的程序段。

以下是引用黑黑在2015-07-20 16:28:22的发言 >2楼:这个故障是在正常...

引用2楼详细内容:

这个故障是在正常运行的PLC上发生的,组态应该没有问题,我把机架8、9、10上的模块和后联接器都重新检查了一遍,部份进行更换,现在故障还严重了,一开机就报SF灯亮,具体如符件
点击此处查看附件

以下是引用划痕在2015-07-20 13:53:33的发言 >1楼:软件组态与实际机...

引用1楼详细内容:

软件组态与实际机架上的组态不一致!

我现在模块全部读不出来,有个小红杠,PIW366模块已更换没有用,我把CPU程序(在线看只有OB1)清空,硬件组态只保留电源和CPU313-2DP下载,SF灯灭,在组态硬件模块下载,SF灯亮,
问:我这是不是CPU有问题啊?如果是,能用CPU314+1个DI+1个DO直接替换吗?不用改程序那种,MMC卡直接换上去重新组态下载程序能用不
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示