以下是引用yming在2015-07-24 19:06:59的发言 >53楼:续前帖。。
我觉得要理解F0001,需要充分认识西门子MM4系列的保护机制。首先看看这个参数:R0067(变频器输出电流限制)
下面是它的图示说明:

这里可以看出西门子的保护是全面的、综合的。
当你改变了变频器的脉冲频率,这个R0209(变频器的最大输出电流)的数值也会改变。当变频器工作温度达到一定的数值,这个限制电流也会改变。这一切都是为了保护变频器;保护电机。
所以,不能够简单地选型看变频器的额定电流。要根据实际驱动对象的工艺要求来选择。
看下图:

以下是引用yming在2015-07-15 21:12:20的发言 >:我遇到F0001过电流...
理解了MM440的保护机制;就可以知道为什么外观、容量、负载一模一样的两套系统。一台会报警,而另一台不会。很可能一套是用开关频率2K的、另一台使用了开关频率4K的。实际上,这两台的设置不同。它的R0209是不同的,是会改变的;因此F0001的阈值也是会改变的。
当环境温度变化、工作电流导致元件温升较大,变频器同样会限制电流。如果此时负载短时增大,温度检测还没有达到时,也可能触发F0001的故障。而不是变频器过温。
包括高海拔的应用。当海拔高度超过1000米,空气密度降低,同样的散热流量,不足以带走模块产生的热量。如果达到温度平衡时,已超过元件模块的许用温度。MM440是通过检测各部分温度来保护的。
所以,要充分认识到:西门子的装置对自身的保护;对电机的保护不是像某些厂家那样只是写在说明书中(有些厂家仅提供对自身的保护)而是
做在了变频器内部!
以上是变频器对自身的
智能保护。要点就是记住这个阈值不是一成不变的。
那么另一方面就是由于电机参数设置不对、外部电机、负载的原因造成过流。