我这个应用是在软袋立式包装机,拉膜同步应用的。
个人认为:1、级联同步,可以满足这种系统需求,虽然启动有滞后,但到了停止一刻,从轴总会走到同步位置;2、PLC分布式PTO控制,可人为修改调整较多,利用PLC中断去停止轴运行,能获得较好的位置关系,但是只能限于低速、较长启动及较短停止时间应用。我目前用该方案,电机转速200RPM,启动时间0.5s、停止时间50ms;3、直接将编码器截至V90,这样滞后最小,也可以获得1#一样的同步精度,备用中。。。
目前系统处于测试阶段,如果不行,将修改为1#或3#方案去实现同步。