楼主您好,根据2002的报警可知,增量位移编码器零标志超出了定义的行程,触发器起点和之后的零标记之间的最大距离在MD34060中进行设置。
解决办法:1)检查挡块校正情况,并检查挡块终点和后面的零标记信号之间是否相隔足够的距离,该距离必须大于该轴在PLC循环时间内运行的距离
2)提高机床参数MD30460的值,但不能超出2个零标记之间的距离,否则可能会关闭监控!