“驱动力矩电机”?什么型号的力矩电机?
对于电网电压比较高的问题,应该不是问题;因为MM440的进线电压范围是380-480V;而且还有允差。
但问题是它有一个上电的电压检测(P1254),如果上电时电压较低,运行中供电电压变化、导致直流电压升高。有可能报过压故障。这类情况应该关闭P1254=0;直接在P0210中设置电网电压(给一个实际固定值)。
如果是你的力矩电机被负载拖动,那倒是会通过IGBT的反并联二极管对直流母线充电,造成直流电压升高到报警的状态。这源于MM440的前端整流是普通二极管电路,不能将产生的电能回馈给电网。加大变频器的功率是办法之一。
你说到出现 A0501报警,这其实是电流限制起作用了。你应该根据实际情况来设置。