展开查看
以下是引用黑黑在2015-07-24 19:03:38的发言 >6楼:我现在模块全部读不出来,有个小红杠,PIW366模块已更换没有用,我把CPU程序(在线看只有OB1)清空,硬件组态只保留电源和CPU313-2DP下载,SF灯灭,在组态硬件模块下载,SF灯亮,
问:我这是不是CPU有问题啊?如果是,能用CPU314+1个DI+1个DO直接替换吗?不用改程序那种,MMC卡直接换上去重新组态下载程序能用不
以下是引用划痕在2015-07-20 23:40:19的发言 >:对应地址PIW366是...
以下是引用黑黑在2015-07-20 18:57:13的发言 >:这PLC是使用中出...
以下是引用划痕在2015-07-20 16:45:08的发言 >:I/O 访问错误,读...
以下是引用黑黑在2015-07-20 16:28:22的发言 >:这个故障是在正常...
以下是引用划痕在2015-07-20 13:53:33的发言 >:软件组态与实际...
是不是背板上的总线连接器坏了?我遇到过一次这样的情况就是连接器在第八号插槽处断了