440产品从2000年开始用,由于使用环境的问题基本上几十台都换了,07年又上了进200台,使用至今出故障的也就4、5台,主要加强了对环境的监护,加装工业空调,并把室内做成正压,防止外部腐蚀气体或灰尘进入,现在对配电室环境的要求高于办公室,打一个最简单的例子,每月检查4次配电室,是戴着白手套检查,白手套脏了都会罚款。(这是领导国外参观时学的,人们都觉得太苛刻,但好处是故障率明显的减少了,因故障造成的罚款没了,所以下面人也都理解).
遇到很多同行都说440的产品不行,容易损坏容易报故障,我们的回答就是你的使用环境可能不行,440对环境很敏感。
F0001故障遇到很多,但多数是电缆虚接或者电缆对地或短路造成。真正变频器本身的故障(io卡件等造成)很少。判断是哪一部分的故障,最简单的办法就是变频器摘掉电机电缆,改为V/F控制,看是否还报故障,此种情况,基本都不保了,查找负载及电缆问题。(同样也用于S120,注意,电缆接地时很多情况都是报F0001)
还有一种情况就是长期低频运行造成的,我们有一种执行机构,频率设置根据主机的运行速度自动计算速度给定频率,由于计算主机速度是根据最高速度的,但是正常情况下主机往往达不到最高速度,所以此执行机构往往低频运行20多HZ,电流也不高,尤其是此执行机构大概每5分钟行程一次,往返切换中电流会增大(正常电流也在额定之内),但运行时间长了,变频器和电机温度高了,此时就会报F0001,出现楼上Y版所说的情况。所以长期低频运行,突然性的负载增大也会造成F0001故障。
所以说440误报个人不认可,应该说440保护很全面,可能太灵敏了吧,呵呵

精华帖版主置评:实际的应用体会,可以借鉴!