7楼

S7-1200 通过CM1243-5 做主站,S7-200 通过EM277 做从站。
在STEP7 V11安装EM277 GSD文件:关闭硬件和网络编辑器,选择“选项”菜单中的命令“安装设备描述文件”。安装完成重启STEP7后,在硬件目录中“其它现场设备>Profibus dp>PLC”中,可以找到安装后的EM277。在网络视图中连接主站模块CM1243-5和EM277。在EM277的属性视图中组态站地址和V区的偏移量,在EM277的设备视图中插入固定报文。