应该还是设计选型上的问题,变频选型仅仅根据功率选型是不对的,还应该根据电机的电流来选型,本例恰恰是力矩电机,工况瞬间输出电流很大,转速很低,功率也很低,那应该根据哪个参数来选择变频呢?当然是输出电流!
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:嘿,这个点评,正合吾意。封精没商量。点赞。