报F002故障,已经是一个比较常见的故障了。原因无外乎是:

第一,因为干扰的误报,这个就不讨论了,检查变频器的布线和外围以及环境找毛病去;

第二,就是在电机发电状态的馈电,在直流母线上不能及时的吸收所致。要么打开Vdmax控制器(P1240 = 1);要么提供制动通道,吸收发电能量。

所以,电机的工作电流和变频器的额定电流要匹配,否则变频的电流选小了,就会出事了。不过从楼主的描述看,更像是干扰导致的,这个系统可能是误报故障。楼主应该确认系统是否存在发电运行状态呢?
我是你的朋友