回复:关于西门子840D SL 屏蔽第二测量系统和单轴变成虚拟轴问题

gm

  • 帖子

    1461
  • 精华

    9
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-26 09:24:28

3楼

展开查看
以下是引用红警在2015-07-26 06:45:28的发言 >2楼:sl 系统屏蔽第二测量系统是否还需要一个参数p145【1】=0
不需要的、
按以下改就可以
修改主轴的轴参数MD30200=1;30240[1]=0
plc里将DB3*.DBX1.6改为DB3*.DBX1.5生效。
重启之后就已将第二编码器切换为第一编码器了。