以下是引用秦岭山下在2015-07-25 22:08:35的发言 >58楼:是这样呀,我们一直用变频器内部的24V做外部传感器的电源,以后要买专用开关电源,不能光考虑节约成本了。
以下是引用yming在2015-07-25 21:57:23的发言 >:关于驱动本身提供的 ...
你可能理解错了。变频器本身的辅助24V电源不是不能用,而是应该
仅用于自身操作。这就是说,不要和其他变频器的开关量、信号有关联。因为你不一定能保证参考电位的共地。我通常都是使用各台MM4变频器自身的辅助24V驱动它本身的开关量。多台同时操作开关量时,用继电器来隔离,绝对不会用一个外部的24V来接到各台端子操作。