发布于 2015-07-26 15:07:05
2楼
2000 PLC 运行信息监控
说明: PLC 必须在所确定的时间段内发出使用期限信号 (机床数据 10100 PLC_CYCLIC_TIMEOUT)。如果
没有发出此类信号,则会引发报警。
使用期限信号是内部 NC / PLC 接口上的计数器读数,PLC 促使计数器利用 10毫秒时间警告信号进
行累加。 NCK 还循环测试计数器读数是否已改变。
反应: NC 没有准备就绪。
局部报警反应。
通道没有准备就绪。
本通道 NC启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC停止。
处理: 请通知授权人员 /维修部门。检查 NCK - MD 10100 PLC_CYCLIC_TIMEOUT 中监控的时间帧( 参考
值: 100ms)。
确定PLC 中的错误原因并消除错误 ( ISTACK 分析。如果监控反应出的是用户程序中的一个循环而不
是一个 PLC停止,则没有ISTACK 输入)。
程序继续: 关闭/ 打开系统。
810005 运算状态次序事件,必须通过 STEP7 进行故障分析
说明: 简略的 PLC错误信息。要详细分析,需要 STEP7。
反应: 报警显示。
处理: 使用STEP7 进行诊断。
程序继续: 内部的
应该是PLC硬件或程序有问题,导致PLC停止了