这个教训有点惨痛哈。。

不过有点奇怪楼主的调试顺序——都已经上主电了,你这边与80的调试通讯接口还没做好,是否有点说不过去?一般来说,在送控制电之前,DP通讯、调试通讯线都已经会就位,然后来控制电,进行配置参数等下一步工作。。

调试很多时候,都是“细节决定成败”!上次我也有惨痛的经历,已在论坛分享呢。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com