两个伺服电机调试现场的干扰问题:一个算是解决了,一个正等着解决,快崩溃了!
3个月之前的现场1:
只要旁边变频器一启动,伺服电机编码器器信号就受到干扰,从S120的观察波形里看明显看到毛刺增多,而且幅值跳动很大,经过一、两天的排查解决。伺服电机总算是能正常工作了。
首先检测电气到柜内PE排没有可靠接地,让施工队增加接地线至柜内PE排,以为问题解决了,但是效果不是很明显。
其次将变频电缆屏蔽层接地,编码器信号两端接地,信号明显有改善,也算是处理好了吧!
说得简单,其实在真正的测试和排查的时候真的是让人崩溃了,说到底还是我个人基本功不扎实。

正调试的现场2:
也是现场一启动变频器,编码器模块和旁边的SMC20就报故障F31116,以为有了前一次的经验,这次处理起来应该会不会太难,结果还是让人崩溃!呵呵!
1、果断将柜内PE接至工厂接地镀锌扁钢上,目前只能是认为接地扁钢是可靠接地的
2、将变频器电缆的接地和屏蔽层柜内和接线箱两端都接地。
3、将编码器电缆柜内和接线箱两端都接地。(接线箱的PE和接地扁钢之间用万用表测得几乎0欧姆)
结果是只要变频器一使能,处于Operation Enable状态,编码器就立马报故障。

后来无意中将一个编码器的屏蔽层从柜内端断开,反而不报编码器故障,能够在不报故障的情况之下转动电机,但是编码器的干扰依旧存在,因为转速波动较大。

将所有编码器屏蔽层柜内侧断开,还存在以下现状:
有的可以伺服电机能转起来;
有的还是一启动就报编码器故障;
有的是一启动这台变频器,另外一台编码器报故障。

奇葩的现场,让人接近崩溃边缘了!!
感谢各位高手来支招啊!

还有个问题需要请教一下:
变压器是3相4线制的,实际上我们没有用到N线,有可能施工队将变压器的中心线直接接到了柜内的PE排上(明天去确认一下),如果真的是这样是不是不行?