以下是引用Zane在2015-07-25 23:19:34的发言 >1楼:呵呵,当然有这可能性。

如果使用的是SITOP电源,比如6EP1333-3BA10,进线电压可以达到500V呢,当然没事儿。

PS307就没这本事了。
请问有了隔离变压器的保护了,虽然隔离后二次侧还是会随着一次侧的电压升高而升高,但PS电源损坏后为何还会继续烧毁到CPU,实际上我现场有三个一模一样的柜子,另外两台PS电源烧毁而CPU没有事儿,而我这台却带着CPU一起烧毁了,请问这是为什么?