隔离变压器只起到后极短路保护不起过压保护。你的供电系统中高压变低压应该有过压保护,一般采用智能断路器就可以。检查低压端接地和零线连接是否牢靠。至于PS没起到保护作用可能是偶然原因,一般情况下可以起到保护作用,有时瞬间大电流击穿也不是不能的,这就是为什么西门子要推出更可靠的SITOP电源的原因。任何电气也不能保证一辈子都可靠运行,只是相对可靠而以。
如果没有条件安装智能断路器,建议你在隔离变压器后极串一个熔断器并在熔断器后并接300V的压敏电阻。此举乃是无奈之举,根本解决还应是完善你供电系统的保护措施。