关于S7-200 224CN,高速计数器的问题

713

4

2015-07-27 09:15:48

展开查看
引用自找答案,问题ID:129329

高速计数器当前值在第二天断电后再上电后会变为零的情况 (有时候才出现这样的情况,一般几天才出现一次左右)。如NO.3图中的VW28那个地址的值就会出现上述情况,另PLC的电池已经更换过了,还是一样。请高手们指点迷津, 帮忙分析分析 附程序图

提问者:jacky-lin


bigkang 回答道:

1、你应该做了高数计数器的初始化程序了吧。每次上电都要初始化一下。
2、建议你每隔个固定时间(可以1s)都把高数计数器的当前值读出来,存到可断电保持的V存储器里,例如VD2。
3、在第一步初始化的程序里,把VD2赋给高数计数器的当前值,再启动高速计数器中断。

这样,就可以断电后保持高速计数器当前值了。固定时间约短,精度就越高了。
每次上电时都会把上次的值给翻出来,继续计数。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>