以下是引用城外之人在2015-07-27 08:31:09的发言 >8楼:举一个简单的VBA组态例子。
画面上有100个IO控件,控件名称分别是:IO1,IO2,......,IO100,在输入输出值上需要链接变量,比如,链接结构变量,T001.T,T002.T,......,T100.T。
Private Sub ChangeIO()
Dim objIOField As HMIIOField
Dim objVariableTrigger As HMIVariableTrigger
Dim sObj As String
Dim sTag As String
Dim sCode As String
Dim iIndex As Integer

For iIndex = 1 To 100
sObj = "IO" & Format(iIndex, "#0") 'IO控件名称
Set objIOField = ThisDocument.HMIObjects(sObj) ‘IO对象
sTag = "T" & Format(iIndex, "000")
sCode = sTag & ".T" '结构变量名称
‘动态组态:在IO的输入输出域属性上链接结构变量
Set objVariableTrigger = objIOField.OutputValue.CreateDynamic(hmiDynamicCreationTypeVariableDirect, sCod)
‘动态组态:触发器为根据变量变化
objVariableTrigger.CycleType = hmiVariableCycleTypeOnChange
Next iIndex
End Sub
这段VBA代码是在该画面的VBA宏中。
如果是这样的话VBA能获取到画面编辑器上控件 名称的把?