Profibus干扰问题预防处理

1290

7

2015-07-27 10:58:27

 我公司主要从事高速线材轧钢厂的产品收集,打包称重,卸卷,转存等机械电气设备,主要控制用的西门子300400,通讯模块ET200M,变频器主要是M440G120S120。使用的总线基本是PROFIBUS总线,总结自己的设计和施工经验如下:

1,选用标准的PROFIBUS总线、总线插头,都是西门子的标准产品,不用替代品,从源头上杜绝问题的产生,若选材不当会出现各种各样不可预测情况,使系统调试无法运行,解决问题相当困难,有时要换线, 有时线路要重布,在施工现场重做这些困难重重。先期条件不足、后期修改困难。尽量做到放线接线一次成功。一个好的设计、好的施工,后面调试才能顺利进行。前期的工作很重要。

2,做好电控柜的接地,现场对信号线干扰,产生数值漂移、不稳定、乱动作、损耗等等现象均与接地有关。在系统工程中接地处理不好,直接影响到系统稳定性及可靠性。所以接地问题至关重要。

3,控制柜设计时应考虑到这种情况,设备分层罢放,走线清晰。成套时,将PLC IO 线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,能分槽走线最好,并使其有尽可能大的空间距离,力求将干扰降到最低限度。

4柜外布线时(在电缆沟、电缆桥架、穿管等敷设方式),将通讯线、信号线、控制线等弱电信号远离强电,间距不得少于20CM。电缆沟多层时,要求弱电电缆敷设在强电电缆下方。条件允许在管线上套用用金属管或金属网。

5,距离比较长或者站点比较多是,要加中继器或扩展模块,对站点分组。

以上是个人在使用DP总线的过程中总结的一点前期设计和施工的一点经验