原始要求是在一套400PLC 冗余系统中加入一个S7-200站,原冗余系统中含有子系统冗余。因此,要加入单系统的话,会变的很麻烦(比如硬件组态要改变,接线方式要改变,还有听说还要加Y_LINK),Y_LINK的成本很高的。
在与客户沟通后发现原来的系统中,有个交换机还有口可以用,因此考虑直接将200的系统用CP243-1模块与交换机连接,就可以实现与中控所有系统的连接(与400系统其实是不需要连接的)
整个系统如下图示意

问题:
wincc与200的以太网通讯需要用PC ACCESS (OPC通讯),而原来的系统用的是TCP/IP通讯。
这样的话,在winc上设置PG/PC时是不是会有冲突?
说明书中有这么一句话:“在同一PC机上不能同时使用PC/PPI电缆,MODEM或Ethernet访问同一个或不同的PLC,它只支持PG/PC_interface中所设置的单一通讯方式。”
这句话我理解起来有点费劲,
是不是意味着图片中原来的TCP/IP通讯做好了以后,不能再支持200的通讯了。
求详解!