展开查看
以下是引用kdrjl在2015-07-27 20:37:31的发言 >2楼:在直接点,4kW电机的额定电流是8A左右,要全部吸收才能达到额定制动转矩。70欧姆 / 2kW(变频器专用的纹波电阻) * 4,两串两并即可。可连续制动工作。
也就是说,电阻串并联以后,等效电阻70欧姆,总功率8kW。好使。
另外提醒楼主,变频器报F002如果是电机在制动状态,这么处理可以,如果是电动状态,无规律报故障,那还不见得是制动电阻的问题,可能是干扰。另外,参数P1240 = ?如果加电阻,这个参数要等于0,反之为1。
谢谢版主。是托盘下降过程中制动产生过电压报警。但是现场有4KW变频器使用的是70欧姆,2KW的制动电阻,现在是5.5KW的变频器。而且这个升降机在前期没有制动电阻的情况下没有报警,而是在更换了里面的一根连接轴以后出现了这个报警。是不是不用100%消耗,直接选一个70欧姆2kw的就行了?