回复:PS307电源模块烧毁,CPU也烧毁了

jianchishengli

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-28 17:02:39

8楼

展开查看
以下是引用傻小子在2015-07-27 08:35:04的发言 >3楼:隔离变压器只起到后极短路保护不起过压保护。你的供电系统中高压变低压应该有过压保护,一般采用智能断路器就可以。检查低压端接地和零线连接是否牢靠。至于PS没起到保护作用可能是偶然原因,一般情况下可以起到保护作用,有时瞬间大电流击穿也不是不能的,这就是为什么西门子要推出更可靠的SITOP电源的原因。任何电气也不能保证一辈子都可靠运行,只是相对可靠而以。
如果没有条件安装智能断路器,建议你在隔离变压器后极串一个熔断器并在熔断器后并接300V的压敏电阻。此举乃是无奈之举,根本解决还应是完善你供电系统的保护措施。
现场没有智能断路器,所以在变380V的地方也不能够有过压保护的功能,这个设备都已经快两年了,中间没有怎么生产,现场的电力容量不够,在生产的过程中从供电局送过来的35KV一相接地了导致电压不平衡迅速升高,烧毁了低压控制柜内的模块。奇怪的是为何PS模块烧坏了 CPU仍然会烧坏掉? 另外一个问题,和我同一路380V接过来的另外一个低压控制柜内因为在隔离变压器的旁边并联了个浪涌保护器而没有发生这样的悲剧,难道果真和这个浪涌保护器有关系吗?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54715条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。