发布于 2015-07-28 19:01:40
2楼
FC10 参数:ToUserIF:=TRUE 将显示 500000 和 600000 范围内的错误消息/报警(通过 DB2 设置)。控制器将自动发出进给保持、读入禁用等信号。
FC10 参数:ToUserIF:=FALSE 将显示 500000 和 600000 范围内的错误消息/报警(通过 DB2 设
置)。控制器不会自动发出进给保持、读入禁用等信号。OEM负责此事。
红色文本表示该报警分类为错误消息。蓝色文本表示该报警分类为操作员消息。激活后,错误信息将显示在“Alarm list”(报警列表)屏幕中,而且需要确认才能清除。(FC10“退出”功能,如 I3.7)“Messages”(消息)屏幕将显示操作员消息,而且接口位置 0 前将一直显示该消息。还针对每个字节给出了消息对系统的影响。上述情况仅在FC10 参数 ToUserIF:= True 时适用。
努力完善自己。