这个问题我研究了整整三个晚上,发现EM277的读写数据只要设置在过程数据区的范围之内就没问题,我的315-2DP是315-2AG10的老型号,设在0-127的范围之内怎么取消,激活都没问题。还有就是比如我读32word,写32word,I/O的起始地址都设成0,SFC12的LADDR的值设成16#0-16#19的范围之内都没问题,超出这个范围就不好使了。仔细看过了STEP7的帮助文档,STEP7的系统和标准功能那个文档,S7-200编程手册里面EM277模块的那部分内容,也没见有关于这个问题的说明。百思不得其解。