发布于 2015-07-29 08:18:01
3楼
展开查看
以下是引用杨名在2015-07-28 18:40:40的发言 >1楼:请问是828D系统还是840DSL的系统啊?
1)828D系统:在软件版本SW04.05.SP2以后有一个重要的功能就是在PLC侧我们可以读取NC或驱动的变量了,大大方便了一些功能的实现。


2)840DSL系统:需要用FB2块读取,利用NCVar Select软件选择你需要的status系统变量试试看,如图所示:


希望对你有所帮助
我不要PLC读,也不要HMI读。我需要直接在NC中读
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com