回复:阴雨天气为啥会对6RA70装置有影响,求解

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-29 13:15:23

4楼

展开查看
以下是引用jj33bb在2015-07-27 22:03:23的发言 >楼主:一台1:1扩容6RA70晴天使用没问题,一到阴雨天气就会出现无规律的故障代码,反复送电几次才能正常。不知道是不是装置在阴雨天气需要预热呢,潮湿天气会使装置的什么有变化呢。急求,谢谢
楼主最好用摇表摇一下直流电机的绕组绝缘情况,确保电机正常的情况下,可以考虑在装置外部加装一个小风扇,每次开机前装置先不要上电,开启小风扇对着装置内部吹一段时间后再给装置上电可解决这个问题。我就遇见过驱动器阴雨天开不起来装置报警,测量电机绝缘下降至1.5M欧,打开电机碳刷部位用吹风机吹换向器绝缘·电阻上升至4M欧左右,开机正常,天晴啥事没有。