【分享】售后处理直流电机绝缘下降的问题

已锁定

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

【分享】售后处理直流电机绝缘下降的问题

5025

31

2015-07-29 14:01:02

前一段时间出差处理用户反馈直流电机绝缘下降的问题。设备是去年国庆节后安装调试交工的,用户已经使用了多半年了,按说不应该四个直流电机都出现绝缘下降的问题。到达现场后,先了解情况,用户反映设备在天气晴朗的情况下开机正常,阴雨天气开机直流装置报过流故障。每次通过对电机用吹风机吹一会就开机正常,还是第一次遇见这种奇怪的问题。分析原因有可能最近一段时间是梅雨季节,南方气候潮湿电机绝缘下降造成的。拆开接线盒用摇表测绕组绝缘大约4MΩ左右,按说不应该有问题呀,于是开机,直流装置报过流故障,拆开电机碳刷部位用理发用的吹风机对着换向器部位吹热风,同时用摇表摇绕组绝缘大约30分钟左右,绕组绝缘达到约10MΩ左右,再开机一切正常。这种情况已持续一个月左右,用户不能理解他们公司有多台交流电机都不出问题,而我们设备配套的直流电机阴雨天就不能使用。主要原因是交流电机防护等级是IP44,而直流电机防护等级只有IP21防护等级不高造成容易受潮绝缘下降不能使用。电机厂家是西北的一家知名企业。通过和电机厂家联系后厂家同意将四台直流电机返厂重新处理。经过厂家绝缘处理后现在已使用正常。
【分享】售后处理直流电机绝缘下降的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3148条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。