以下是引用yming在2015-07-25 22:52:28的发言 >61楼:如果清楚了解了电缆电容的存在,那么就可以理解为什么有时状况是电缆某处对地有瞬间的短路。变频器报告的是F0002过电压,而不是F0001过电流。
这是因为某相的远端瞬间对地短路,由于电缆电容存在,导致另一侧电压差升高所致。
所以,有时变频器报过电压时,要考虑一下检查的方向。
从前遇到过这种情况。电缆的质量不行,偏心;电缆中有没有处理好的接头,一根铜丝穿过绝缘层。
个人在现场使用过一个MM420,电机与变频器之间距离为70米左右,经常报F0002,由于该设备是后来增加的,用的是厂房照明电源,有时照明电源断电或者跳闸后重新上电就会出现该报警,每次报警,都去复位就好了,很是苦恼。