展开查看
以下是引用老学童在2015-07-28 10:16:32的发言 >3楼:1个24V电源给多个开关供电属于正常设计,无可厚非,也不可能每一路开关甚至几路开关设置一个熔断器,主要是排故时的方法非常重要,明知是短路故障,那么最快的方法就是排除法:即将从该电源出来的所有24V出线按其所往方向分为几组,每组分别测量对地通断,先找到哪一组有短路,然后找到哪一路有短路,最后找到短路点,非常简单。
这种问题属于维护中的家常便饭,比这复杂的问题不甚枚举!
维修经验很丰富,这样的故障确实需要这样判断。小系统不加空开还是可以的,大的系统分组加空开还是很有必要的