以下是引用赖山在2015-07-29 15:23:45的发言 >69楼:个人在现场使用过一个MM420,电机与变频器之间距离为70米左右,经常报F0002,由于该设备是后来增加的,用的是厂房照明电源,有时照明电源断电或者跳闸后重新上电就会出现该报警,每次报警,都去复位就好了,很是苦恼。
以下是引用yming在2015-07-25 22:52:28的发言 >:如果清楚了解了电缆...
MM420和MM440不同,它没有IO板且只有一套参数。但它的IO绝缘等级要比MM440更高。
按你说的情况,可以试试将P1254=0关闭上电的电压检测。将实际的进线3AC 电压值输入到P0210中。(如果是390V就输入390V,是410V就输入410V).