1、烧掉一个10欧贴片电阻至少需要0.5W以上的功率,根据P=I^2*R,0.5W下的I=223mA。RS485接口,A、B、GND相互间短路电流不超过50mA。你大概能想到问题所在了。
2、RS485是根据A、B线的电位差来工作的。当485芯片受损后,只要能根据通讯数据建立A、B线的电位差,这个485芯片还是可以工作的。但受伤的芯片会严重依赖线路上的偏置电阻。编程电缆上有偏置电阻。