以下是引用yming在2015-06-15 22:51:19的发言 >4楼:应该是MM430的参数问题。
你看看P1300(控制方式)=?是不是=1(FCC)?
如果是这个默认方式,应该再一次做电机的静态辨识,查看定子阻值(P0350)是否正确。
因为FCC方式会提高电压去补偿定子损失,保证励磁电流。如果电机接法设置,定子阻值等不对,补偿过大,电流就会过大。
也可以对照其他变频器的设置。我一般用DriverMonitor保存参数集,在电脑中比较不同。
查看16台变频器参数P0350的值完全一样,怀疑设备厂家调试时没有做电机优化,这是不是前段时间变频器报F0001的原因。